0 грн
Зробити замовлення
Коротко: Перфорований блок живлення підбирають у два кроки: вихідна напруга має точно збігатися з напругою пристрою (12 В — до 12 В, 24 В — до 24 В), а потужність рахують за формулою Вт = В × А і додають 20–30 % запасу. Приклад: 8 камер по 0,5 А на 12 В — це 4 А × 12 В = 48 Вт, з запасом 30 % ≈ 62 Вт, тому обирають блок 12 В на 72–100 Вт. Перфорований корпус має захист IP20, тому його ставлять лише в приміщенні: у щиті, шафі або боксі.
Ця стаття для монтажників і власників, які живлять LED-стрічку, камери відеоспостереження, контролер доступу, автоматику воріт або PoE-комутатор від окремого імпульсного блока живлення.
Перфорований блок живлення — це імпульсне джерело постійного струму в металевому корпусі з отворами для охолодження. На ньому є клемна колодка з входом 220 В (L, N і заземлення) та виходом низької напруги (V+ і V−), а поруч із клемами — потенціометр підстроювання напруги. Корпус зі ступенем захисту IP20 захищає від дотику пальцями, але не від води й пилу.
Вихідна напруга блока живлення має дорівнювати номінальній напрузі пристрою, вказаній на його корпусі, наклейці або в паспорті. Пристрій на 12 В, підключений до блока на 24 В, отримує подвійну напругу й зазвичай виходить з ладу за кілька секунд. Полярність теж важлива: плюс блока (V+) підключають до плюса пристрою, мінус (V− або COM) — до мінуса, бо переплутана полярність пошкоджує більшість камер і контролерів без вбудованого захисту.
| Напруга | Типові пристрої | Діапазон потужності в розділах |
|---|---|---|
| 5 В | адресні LED-стрічки, LED-екрани, мікроконтролери | від 25 до 300 Вт (до 60 А), регулювання 4,5–5,8 або 4,5–6 В |
| 12 В | камери відеоспостереження, LED-стрічки, контролери доступу, електромагнітні замки, медіаконвертери | від 12 до 600 Вт, у моделей YOSO регулювання 10,5–14,6 В |
| 24 В | довгі лінії LED-стрічки, промислова автоматика, приводи | від 24 до 720 Вт |
| 36 В | драйвери крокових двигунів, верстати з ЧПК, спеціальне обладнання | 200, 250 і 360 Вт |
| 48 В | PoE-комутатори з роз’ємом зовнішнього живлення, пристрої автоматики | від 72 до 720 Вт |
Потужність блока живлення у ватах дорівнює добутку вихідної напруги на максимальний струм: P = U × I. Блок 12 В 5 А видає до 60 Вт, блок 24 В 10 А — до 240 Вт. Щоб підібрати блок, складіть потужність (або струм) усіх пристроїв, які він живитиме, і додайте 20–30 % запасу на пускові струми, нагрівання й старіння компонентів.
Світлодіодна стрічка споживає, наприклад, 14,4 Вт на метр — це значення вказують на котушці. Розрахунок: 5 м × 14,4 Вт = 72 Вт; струм 72 Вт ÷ 12 В = 6 А; з запасом 25 % — 72 × 1,25 = 90 Вт. Під таке навантаження підходить блок 12 В на 100 Вт (8,33 А) або на 120 Вт (10 А).
Камера на 12 В з увімкненим ІЧ-підсвічуванням споживає приблизно 4–6 Вт. Розрахунок за верхньою межею: 8 камер × 6 Вт = 48 Вт; +30 % запасу ≈ 62 Вт. Блок 12 В 5 А (60 Вт) у цьому випадку працює впритул, тому обирають блок 12 В на 72–100 Вт.
За стандартом IEEE 802.3af порт PoE видає до 15,4 Вт, за IEEE 802.3at — до 30 Вт. Для 8 портів 802.3af: 8 × 15,4 Вт = 123 Вт, плюс приблизно 10 Вт на роботу самого комутатора = 133 Вт; +20 % запасу ≈ 160 Вт. Блок 48 В 3 А (145 Вт) для такого навантаження замалий, потрібен блок 48 В 5 А (240 Вт).
Та сама потужність на вищій напрузі означає менший струм. Менший струм — це тонший провід і менші втрати в кабелі, тому довгі лінії LED-стрічки частіше живлять від 24 В.
| Потужність навантаження | Струм при 12 В | Струм при 24 В | Струм при 48 В |
|---|---|---|---|
| 60 Вт | 5 А | 2,5 А | 1,25 А |
| 120 Вт | 10 А | 5 А | 2,5 А |
| 240 Вт | 20 А | 10 А | 5 А |
| 480 Вт | 40 А | 20 А | 10 А |
Блок живлення, навантажений на 100 % номіналу, працює на межі: компоненти гріються сильніше, а вихідна напруга просідає під час піків струму. Імпульсний блок служить найдовше при навантаженні приблизно 60–80 % від номінальної потужності. Термін служби електролітичних конденсаторів, найслабшої ланки імпульсного блока, скорочується приблизно вдвічі на кожні 10 °C підвищення температури всередині корпусу. Запас також покриває пускові струми: світлодіодні драйвери, двигуни приводів воріт і електромагнітні замки в момент увімкнення споживають більше, ніж у сталому режимі.
Номінальний струм блока — це верхня межа, а не те, що він «примусово» віддає: пристрій бере стільки струму, скільки йому потрібно.
Камери і контроль доступу — 12 В. Аналогові, Turbo HD і HDCVI камери, а також IP-камери без PoE живляться від 12 В. Для системи контролю доступу на одні двері розрахунок такий: електромагнітний замок споживає приблизно 0,3–0,5 А, контролер зі зчитувачем — ще 0,2–0,3 А; 0,5 А + 0,3 А = 0,8 А × 12 В ≈ 10 Вт, з запасом 30 % — 13 Вт. Такій системі вистачає блока 12 В на 24 Вт.
PoE-комутатори — 48 В. Стандарт IEEE 802.3af вимагає на порту комутатора 44–57 В, а IEEE 802.3at — 50–57 В. Для комутатора з портами 802.3at напругу блока 48 В підіймають потенціометром до 51–53 В, якщо діапазон регулювання блока це дозволяє, а вхід комутатора розрахований на таку напругу.
Біля вихідних клем більшості перфорованих блоків є потенціометр з позначкою V.ADJ або ADJ. Потенціометр змінює вихідну напругу в невеликих межах: у блоках YOSO на 12 В — від 10,5 до 14,6 В, у блоках на 5 В — від 4,5 до 5,8 або 6 В.
Напругу вимірюють мультиметром на клемах самого пристрою під навантаженням, а не на клемах блока без навантаження. Для 12-вольтових камер і контролерів тримайтеся в межах 12,0–13,2 В на клемах пристрою, для LED-стрічки 12 В — не вище 12,5 В, бо підвищена напруга скорочує ресурс світлодіодів. Якщо доводиться підіймати напругу більше ніж на 1 В, проблема не в блоці, а в занадто тонкому або довгому кабелі. Потенціометр розташований поруч із клемами 220 В, тому, якщо ці клеми не закриті кришкою, підстроювання доручіть електрику.
Перфорований блок охолоджується повітрям, яке проходить крізь отвори корпусу, тому навколо перфорованих сторін залишають приблизно 2–3 см вільного простору. В одного з блоків розділу робочу температуру вказано як 0…45 °C: у закритій пластиковій коробці на сонці чи на горищі влітку така межа перевищується легко.
Підключення блока до мережі 220 В доручіть електрику. Електрик підключить фазу й нуль до клем L і N, заземлення — до клеми PE, поставить окремий автоматичний вимикач і перевірить положення перемикача 110/220 В, якщо він є. Металевий корпус перфорованого блока обов’язково заземлюють. Споживач самостійно працює лише з низьковольтною стороною (V+, V−) і лише при знеструмленому блоці.
| Перфорований | Герметичний IP67 | Тонкий Slim | |
|---|---|---|---|
| Захист корпусу | IP20, сухе приміщення | IP67, вулиця й волога | IP20, сухе приміщення |
| Напруги в розділах | 5, 12, 24, 36, 48 В | 12 В | 12, 24 і 48 В |
| Потужність у розділах | від 12 до 720 Вт | від 36 до 300 Вт | від 36 до 300 Вт |
| Охолодження | отвори, у потужних — вентилятор | через алюмінієвий корпус, без отворів | отвори, пасивне |
| Підстроювання напруги | потенціометр у більшості моделей | лише в моделей з регулюванням ±10 % | залежить від моделі |
| Де ставити | щит, шафа, бокс, серверна | фасад, вивіска, опора камери | меблі, підвісна стеля, вузький щит |
Розділ імпульсних перфорованих блоків живлення 5, 12, 24, 36 і 48 В поділено за напругою. Для адресних стрічок і LED-екранів — перфоровані блоки 5 В потужністю від 25 до 300 Вт. Найбільший вибір — перфоровані блоки 12 В від 12 до 600 Вт, серед них моделі YOSO з регулюванням 10,5–14,6 В. Для довгих ліній стрічки й автоматики — перфоровані блоки 24 В від 24 до 720 Вт, для драйверів двигунів — блоки 36 В на 200–360 Вт. Блоки 48 В для PoE-комутаторів і автоматики мають потужність від 72 до 720 Вт, частина — з перемикачем 110/220 В. Для прихованого монтажу — тонкі перфоровані блоки Slim 12, 24 і 48 В, а для вулиці — герметичні блоки живлення IP67 в алюмінієвому корпусі.
Помножте струм на напругу: пристрій 12 В 0,5 А споживає 0,5 × 12 = 6 Вт. Складіть потужність усіх пристроїв і помножте суму на 1,2–1,3. Наприклад, шість пристроїв по 6 Вт — це 36 Вт, з запасом 30 % — приблизно 47 Вт, отже потрібен блок 12 В на 60 Вт.
Ні, якщо напруга збігається. Пристрій бере зі свого боку стільки струму, скільки йому потрібно, а номінальний струм блока означає лише верхню межу. Камера на 12 В 0,5 А однаково працює від блока 12 В 2 А і від блока 12 В 10 А, просто великий блок буде недовантажений.
Ні, пристрій на 24 В від 12 В отримує половину потрібної напруги. Стрічка на 24 В світитиме ледь помітно або не світитиме, реле й двигуни не спрацюють, контролери не завантажаться. Підвищити 12 В до 24 В потенціометром неможливо: діапазон підстроювання становить лише близько ±10 %.
До блока 12 В на 100 Вт можна підключити приблизно 5 метрів стрічки потужністю 14,4 Вт/м: 100 Вт ÷ 1,25 запасу = 80 Вт корисної потужності, 80 ÷ 14,4 ≈ 5,5 м. Для стрічки 4,8 Вт/м той самий блок потягне близько 16 метрів, але таку довжину живлять з двох кінців.
Перфорований блок без шафи встановлюють у металевому або пластиковому боксі з вентиляційними отворами в сухому приміщенні. Відкритий блок на стіні небезпечний: клеми 220 В доступні для дотику, а в отвори потрапляють пил і дрібні предмети. Для вулиці замість боксу обирають герметичний блок IP67.
Перфорований блок має більшу потужність (до 720 Вт), клемне підключення кількох пристроїв, потенціометр підстроювання й краще охолодження. Мережевий адаптер зручний для одного пристрою поруч з розеткою, а перфорований блок обирають для групи камер, стрічки кілька метрів чи живлення комутатора.